某办公楼共18层,层高3m。建筑内设有自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施,中部设置有一贯穿地上6层的中庭。使用三年后,使用单位对一层重新装修,宽2m的走道采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个办公房间改为吸烟室。改造完成后,检测单位进行验收,采用发烟器对一层走道的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,探测器正常报警,正压送风机启动并反馈信号,前室常闭送风口控制模块有信号输出,但消防控制室未收到常闭送风口动作反馈信号。请依据材料回答下列问题:(1)请分析可以设置在该中庭的感烟火灾探测器类型并说明原因;(4分)(2)请说明在一层重新装修过程中,火灾探测器安装应注意的问题;(5分)(3)请分析消防控制室未收到前室常闭送风口动作反馈信号的原因。(3分)