某地下停车场,属于中危险级II级场所,设计喷水强度为8L/(min·㎡),拟设置干式自动喷水灭火系统进行保护。如果采用$K = 80$的标准直立型喷头进行正方形布置,计算单个喷头的保护面积与喷头最大布置间距。(注:喷头压力按0.1MPa计算)
有一直径35m的单盘式内浮顶汽油储罐,泡沫堰板距罐壁0.55m,单个泡沫产生器的最大保护周长为12m,泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),混合液连续供给时间为30min,确定该储罐的泡沫产生器最小设置数量,如使用混合比为6%的泡沫灭火剂,计算储罐灭火所需泡沫灭火剂设计用量
某室外设置的电力变压器,其外部尺寸为:长2.5m,宽2.3m,高2.6m。周围没有任何围挡设施,拟设置局部应用式干粉灭火系统保护,干粉喷射时间为60s,确定干粉灭火剂设计用量
某图书馆的特藏库采用全淹没二氧化碳灭火系统保护。该特藏库长30m,宽12m,高4m,库房中有8个长1m,宽0.5m的非燃烧柱,外墙设有固定不可开启的窗扇。物质系数为2.25,计算二氧化碳灭火剂最小设计用量
什么是雨淋系统?哪些场所应设置该类自动喷水灭火系统?
水喷雾灭火系统验收时进行的模拟灭火功能试验,应符合哪些要求?
什么是智能消防炮灭火系统?
什么是气溶胶灭火系统?根据气溶胶的种类不同可分为哪几类?
哪些类型的灭火器应报废?
简述泡沫灭火系统的工作原理。
«