灭火设施
VIP题库
气体灭火系统安全监测装置的类型和设置要求是什么?
气体灭火系统防护区的设置要求有哪些?
蒸汽灭火系统有哪些类型?各有什么特点及适用范围?
干粉灭火系统有哪些类型?其组成及工作原理是什么?
气溶胶灭火系统的组成、工作原理及适用范围是什么?
某乙醇储罐,直径为17m,采用内浮顶钢制储罐,浮盘用易熔铝质金属材料制作。设有泡沫灭火系统保护。该储罐泡沫混合液最小供给强度为12L/min㎡,连续供给时间为25min,泡沫混合比选用6%。泡沫产生器选用PC16型,采用2支PQ8型泡沫枪扑救流散液体火灾,泡沫枪连续供给时间为20min。回答下列问题:(1)分析该储罐应采用哪种泡沫喷射形式?(2)计算泡沫产生器的设置数量。(3)计算辅助泡沫枪混合液总流量。(4)计算系统泡沫混合液流量。(5)计算泡沫液储量。
一歌舞厅(中危险级)长25m,宽15m,无任何固定灭火设施(K=1.0),单位灭火级别最大保护面积U=75㎡/A,最少需配置几具MFZL4(2A)灭火器?
一柴油发电机房,室内平面尺寸为8mx5m,净高4m,侧墙上有一面积2㎡的开口,拟采用二氧化碳全淹没式灭火系统保护,设计浓度可采用34%(物质系数为1.00),室内不燃和难燃烧体的总体积可考虑为零。计算二氧化碳的设计用量。
一燃油锅炉房,采用水喷雾灭火系统保护。选用ZSTWC-16型中速水喷雾喷头,其流量特性系数K=16,工作压力P 0.35MPa。设计喷雾强度W 13L/min ㎡,总保护面积S=50㎡,计算该系统的设计流量。
一个中II危险等级保护场所,拟采用湿式自动喷水灭火系统,设计喷水强度为8L/min ㎡。配备公称流量系数K=80的标准闭式喷头,喷头工作压力为0.1MPa,喷头采用正方形布置方式,计算该场所内喷头布置间距。
«
1
2
...
39
40
41
42
43
44
45
...
48