笔果题库
电气防火及火灾监控
VIP题库
搜题找答案,就上笔果题库
如图所示,在工作环境温度25℃条件下,干线A给B、C、D三台设备供电。电气线路额定电压Ue为380V,干线A的需要系数K为0.85,其中:B为生活水泵,额定功率PNB为15kW,功率因数cosφB为0.8,效率ηB为0.9;C为生活水泵,额定功率Pc为20kW,功率因数cosφc为0.7,效率ηC为0.9;D为吊车,额定功率Po为25kW,功率因数cosφD为0.85,暂载率JC为40%。请使用需要系数法计算干线A处的计算负荷电流IjA。(计算过程保留小数点后两位)
搜题找答案,就上笔果题库
请简述在大型公共建筑中需要单独划分火灾探测区域的特殊部位。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述火灾自动报警系统中的火灾声光警报器的设置要求。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述爆炸性混合物分类、分级和分组的依据。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述TN-C-S接地系统型式特点,并画出其示意图。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述高层民用建筑消防用电负荷分级及相应供电要求。
搜题找答案,就上笔果题库
请简述提高导体长期允许载流量的方法。
搜题找答案,就上笔果题库
某大型商场,某日,一层快餐厅女店长在餐厅内为电动自行车充电引发火灾。女店长发现火情后未通知就餐客人自行逃生。消防控制室由刘某值班,当刘某第一次接收到火灾探测器报警后,按下火灾报警控制器上的消音键,第二次又有火灾探测器报警后,刘某仍然按下消音键。当数只火灾探测器报警后,刘某找来说明书,然而未对火灾报警控制器做出操作,值班经理赶来,仍然不会操作。后来,电工赶来,以最快的速度切断全部非消防电源。后消防员赶到后重新接通消防电源并利用室内消火栓灭火,室内消火栓泵没有启动。据调查,消防控制室值班人员没有消防设施操作员职业资格证书,全楼没有人听到火灾声光警报和广播。(1)请简析快餐厅宜选择的火灾探测器种类。(2分)(2)请简析该大型商场消防管理存在的问题。(3分)(3)请简析电工的操作是否正确。(2分)(4)请简析该商场火灾自动报警系统存在的问题。(2分)(5)请简析消火栓泵无法启动的原因。(3分)
搜题找答案,就上笔果题库
在工作环境温度为25℃条件下,某水泵房有两台水泵,由BVR明敷线路供电,该水泵的额定电压U。为380V,两台水泵的额定功率均为45kW,需要系数K4为0.7,功率因数cosφ为0.85,当该水泵房配电柜的电源进线选择BVR明敷时,请根据发热条件确定其截面面积。(计算结果保留小数点后两位)
搜题找答案,就上笔果题库
请简述排烟系统联动控制应符合的要求。